Tổng hợp các lỗi báo hỏng thường gặp ở điều hòa

Go down

Tổng hợp các lỗi báo hỏng thường gặp ở điều hòa Empty Tổng hợp các lỗi báo hỏng thường gặp ở điều hòa

Bài gửi by Admin Mon Apr 22, 2013 6:34 am

Điều hòa Funiki :
E01 điều hòa funiki FC45M,FH45M lỗi cảm biến không khí 10 Kohm ( cấm mọi hoạt động) .
E02 điều hòa funiki FC45D,FH45D Hỏng cảm biến bảo vệ nhiệt độ cao dàn trong nhà ( block ko chạy ) kiểm tra cảm biến, kiểm tra ga.
E2 điều hòa funiki FC24M,FH24M,FC27M, FH27M Lỗi cảm biến dàn.
E2 điều hòa funiki FC45D,FH45D Lỗi cảm biến dàn trong nhà,
E02 điều hòa funiki FC,FH45 chỉ chạy quạt trong nhà, lỗi van áp suất thấp, ápsuất cao, lệch pha.
E02 điều hòa funiki FC45M,FH45M lỗi cảm biến dàn 10kOhm (cấm mọi hoạt động).
E03 điều hòa funiki FC45D,FH45D Hõng cảm biến bảo vệ chống đống băng dàn trong nhà (block ko chạy), kiểm tra cảm biến, kiểm tra ga.
E03 điều hòa funiki FC45M,FH45M Lỗi cảm biến dàn ngoài trời 10 kOhm, có thể đấu tắt lại máy vẩn chạy bình thường.
E04 điều hòa funiki FC45D,FH45D Lỗi bảo vệ mất ga, (chỉ chạy quạt trong nhà) tìm chổ hở và nạp ga.
E05 điều hòa funiki FC,FH45 “Lỗi cảm biến dàn (chạy 45p,ngắt 10p) lỗi cảm biến không khí.”
E5 điều hòa funiki FC24,FH24,FC27,FH27. Sai cảm biến dàn hoặc thiếu ga trong hệ thống,trị số cảm biến dàn ở 4.5-5kOhm.
E5 điều hòa funiki FC4D,FH45D Lỗi cảm biến không khí(chạy 45p,ngắt 10p).
E06 điều hòa funiki FC,FH45 Lỗi cảm biến dàn (chạy 45p,ngắt 10p), kiểm tra đầu dò 10kOhm và jack cắm.
E06 điều hòa funiki FC45M,FH45M Lộn pha, sửa điều hòa bộ bảo vệ pha có sự cố kiểm tra áp suất cao và áp suất thấp do nghẹt cáp, dư ga , thiếu ga.

E07 điều hòa funiki FC,FH45 Lỗi cảm biến dàn ngoài trời, kiểm tra đầu dò 10kOhmvà jack cắm, có thể đấu tắt đầu dò ở board mạch diều khiển.
E09 điều hòa funiki FC,FH45 chỉ chạy quạt trong nhà, mất ga hoặc cảm biến dàn trong nhà (10kOhm) sai trị số.
E9 điều hòa funiki Máy bị mất ga hoặc lẩn ẩm trong đường ống, điện áp yếu dưới185v, cảm biến dàn sai trị số có thể nối tiếp điện trở 6.5k, củng có lúc hỏng mạch.
FC điều hòa funiki kẹt nút nhấn reset.
FF4 điều hòa funiki FC,FH27G Lỗi cảm biến bảo vệ nhiệt độ cao ( chuột đồng 5kOhm ) ( cấm mọi hoạt động ). ko quên kiểm tra jack cắm chuột đồng, kiểm tra lại ga.
FF7 điều hòa funiki FC,FH27G Lổi cảm biến không khí ( cấm mọi hoạt động ), điện trở cảm biến 5 kOhm.
FF8 điều hòa funiki FC,FH27g Lỗi cảm biến dàn, (chuột đồng 5kOhm) kiểm tra ga, jack cắm.
FO điều hòa Gree Lỗi cảm biến nhiệt độ phòng.
Điều hòa Gree :
E3 điều hòa Gree Bảo vệ áp suất thấp
E2 điều hòa Gree Bảo vệ chống đông.
E4 điều hòa Gree bảo vệ nhiệt độ đường đi.
E6 điều hòa Gree đường truyền tín hiệu thất bại.
FO điều hòa Gree Lỗi cảm biến nhiệt độ phòng.
Các loại điều hòa khác :
E6 điều hòa TCL Hư xung quạt.
H11 điều hòa NATIONAL INVERTER không liên lạc giữa cục nóng và cục lạnh, ĐO1-2:220VAC, ĐO 2-3:15->20VAC HOẶC 40->60VDC là tốt hoặc đo kim.